查看: 147|回复: 0

灌区水库闸门自动控制柜

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2025-3-29 11:00
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    12

    主题

    0

    回帖

    3

    积分

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    3
    发表于 2025-3-27 08:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全部监控设备均按照有关规范、规定、标准、总体设计报告中的有关技术指标进行,当技术指标、规范标准之间有差异时,按技术要求高的标准执行。施工期间如遇国家有关规程、规范的修订或新的规范   颁布,则以新的规程规范为准。
    1.1 设计原则
    系统设计时遵循下述原则:
    1、控制系统简单可靠,高度冗余,操作灵活,维护方便。
    2、充分体现系统的先进性,并且把设备的长期可靠运行放到第一位,系统配置和设备选型符合计算机及 PLC 发展迅速的特点,充分利用计算机、网络领域的先进技术,使系统整体性能达到当代先进水平。
    3、人机接口功能强大,操作方便、简单、直观。
    4、采用模块化结构设计,便于维护和系统升级。
    5、结构设计新颖、美观,充分体现先进性。
    6、系统的设计和制造完全符合规范和国家相关标准。
    7、选用的设备可靠性高、适应恶劣环境且系统防雷抗干扰能力强。

    2.2 主要设备配置清单1-1)

    序号
    设备名称
    型号及规格
    品牌
    单位
    数量
    备注
    1
    PLC中控柜
    1600*600*400
    海河
    1
    豪华室内立式机柜、施耐德PLC,485模块,开关电源,正泰元器件铺材
    2
    自收缆闸门开度传感器
    HZS
    海河
    1
    钢丝绳连接,格雷码信号、量程10米
    3
    荷重传感器
    HZ-LG
    海河
    2

    4
    主令控制器
    ZL-II
    海河
    1
    内置上下限位行程开关,开关量信号
    5
    闸门开度双荷重仪表
    KSH-III
    海河
    1
    中文液晶屏显示,一路格雷码信号输入,一路485信号输出,两路模拟量信号输入,上下限位开关信号输出
    6
    闸位安装配件
    定制
    海河
    1
    联轴器,安装支架
    7
    电源电缆
    RVV
    国标


    8
    电机电缆
    RVV
    国标


    9
    信号线
    RVVP4*0.75
    国标


    10
    信号线
    RVVP16*0.12
    国标


    11
    上位机软件
    组态
    紫金桥
    1


    闸门自动化控制系统闸室配现地 PLC 控制柜及系统连接网络。
    a. 现地控制单元:PLC 柜进行信号采集。PLC 柜上可选择三个控制方式:手动、自动、和远程。
    b. 系统网络:各现地监控单元采集其所属各类监控信号,现地控制单元对外接口为网口。
    ●硬件设备:
    PLC 控制柜、传感器等设备构成。负责采集、传输系统的各种参量,并对机电设备进行控制。PLC
    选用施耐德品牌产品。闸门的开度通过专用传感器设备组网与 PLC 的进行通讯,数据在开度仪上显示。采
    用这种结构可以减少投资和提高数据采集的精确度。PLC 模块通过网口与闸管所的上位机进行通讯。PLC
    (可编程逻辑控制器)是测控终端站的关键,负责采集数据和实现控制,可根据监控终端的采集数据和控
    制设备的数量不同而配置相应的规模,也利于将来系统的扩展。
    ●软件设备:
    PLC 编程设计软件、上位机软件构成。负责可编程控制器的管理及系统中各种数据的分析和处理等
    工作
    具体功能描述如下:
    (1)数据采集功能
    ①可采集闸门开度信号
    测量范围:0-20M;分辨力:1CM;
    ②可采集每孔闸门开关量输入:闸门行程开关限位接点、闸门开度荷重测量仪位置接点控制开关转换接
    点及故障信号引入接点;


    回复